官方微信 手机客户端

邢台同城,邢台人便民生活信息平台

搜索
查看: 1111|回复: 0

"专业人士"称煤气罐着火不能关阀?中国消防回怼:不要被误导

[复制链接]
发表于 2019-10-14 11:52:19|来自:中国河北邢台 | 显示全部楼层 |阅读模式

10月13日下午,

一段“专业人士”告诫大家遇到液化气罐着火

不能先关阀门的视频在很多平台传播,

该“专业人士”称

“液化气起火一旦关阀会引发爆炸”,

很多网友表示“颠覆常识”。

QQ截图20191014115055.jpg

视频中,一名身着白色“制服”的男子,在某“社区2019年消防安全培训”上称,遇到燃气起火,第一时间关阀造成爆炸,“在这里我告诉大家,家里边燃气起火,如果关阀的话,他有一种效应叫做‘负压回火’,你一关阀,压力减小,火会随着燃气回到罐里,家里如果是煤气罐,整个煤气罐就会爆炸”。

对此,

应急管理部消防救援局13日发布消息称,

视频中身穿白衣服的“专业人士”根本不是消防人员

他讲解的内容也有问题,

一旦遇到液化气罐着火,

如果阀门完好,一定要先关闭阀门。

QQ截图20191014115001.jpg QQ截图20191014115016.jpg

应急管理部消防救援局介绍称,

液化气钢瓶一旦着火,

可以根据现场情况,

采取不同的处置措施。


第一种,在液化气钢瓶阀门完好的情况下,首选是关阀,阀门关了火就灭了。网上流传的“先灭火、后关阀,否则会回火导致爆炸”的情况,在液化气钢瓶着火时是不会发生的。只有在燃气管道着火时,如果快速关阀,会导致管道里压力快速下降,管道外面的压力比里面的压力大,才会把火压到管道里去造成回火。消防员在处置燃气管道着火时,首先会慢慢把管道阀门关到最小状态,把火焰降到最小后,再关阀灭火。这样是为了防止回火。液化气钢瓶瓶体和瓶口较小,相对来说压力较小,不会产生压力差,而且液化气钢瓶里面的压力比外界大。


第二种,如果着火的液化气钢瓶的阀门损坏,可以不灭火,先把液化气钢瓶拎到空旷地带站立放置,再用水冷却瓶身,等待液化气燃烧完毕即可;烧着的液化气钢瓶如果在居民家中无法转移,可以先灭火,再用湿抹布等物品堵住瓶口,并送至专业的液化气站进行处置。


第三种,如果液化气钢瓶横向倒地燃烧,地面被喷出的火焰加热,容易产生热传导至瓶身,瓶身达到一定温度后,瓶内的液化气由于加热导致膨胀,会发生物理爆炸。


我就是牛小城…

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

精选推荐